Hallo,
Wir haben durch eine Druckerhöhungsanlage (wir wohnen auf einem Berg) immer wieder Wasser, dass offensichtlich in unser Haus gedrückt wird und einen (nicht tatsächlich genutzten) Wasserverbrauch von ca. 40 Litern pro Tag. Diese Pumpe, die am Berg unterhalb unseres Hauses steht, springt etwa 1 x pro Minute an, erkennbar an dem Wasserzähler, der dann jeweils ca. 30 ml weiterzählt. Dann bleibt sie stehen und nach ca. 1 Minute wiederholt sich das Ganze ...
Ich habe jetzt die Theorie, dass das Wasser wieder durch den Zähler zurückläuft, dieser aber natürlich nicht zurückzählt. Vor 1 Woche ist vom Wasserwerk eine Messeinrichtung installiert worden, die vor- und zurücklaufendes Wasser und die Drücke erfassen soll. Heute wurde das Ergebnis ausgewertet.
Bei geöffnetem Rückschlag-Schrägsitz-Ventil vor der Wasseruhr fällt der Druck im Haus ab, wenn die Pumpe steht. Bei geschlossenem Ventil bleibt im Haus der Druck bestehen (wurde von einem Techniker 2 Minuten lang gemessen - auf 1/100 Bar).
Meine Annahme: Durch das extrem langsame Fließen gelangen Partikel (die sich auch im Sieb der Wasserhähne regelmäßig sammelt) in den Dichtungsbereich des Ventils und ermöglichen ein Zurückfließen des Wassers. ---- Ist das denkbar????
Gruß
Dieter
Wir haben durch eine Druckerhöhungsanlage (wir wohnen auf einem Berg) immer wieder Wasser, dass offensichtlich in unser Haus gedrückt wird und einen (nicht tatsächlich genutzten) Wasserverbrauch von ca. 40 Litern pro Tag. Diese Pumpe, die am Berg unterhalb unseres Hauses steht, springt etwa 1 x pro Minute an, erkennbar an dem Wasserzähler, der dann jeweils ca. 30 ml weiterzählt. Dann bleibt sie stehen und nach ca. 1 Minute wiederholt sich das Ganze ...
Ich habe jetzt die Theorie, dass das Wasser wieder durch den Zähler zurückläuft, dieser aber natürlich nicht zurückzählt. Vor 1 Woche ist vom Wasserwerk eine Messeinrichtung installiert worden, die vor- und zurücklaufendes Wasser und die Drücke erfassen soll. Heute wurde das Ergebnis ausgewertet.
Bei geöffnetem Rückschlag-Schrägsitz-Ventil vor der Wasseruhr fällt der Druck im Haus ab, wenn die Pumpe steht. Bei geschlossenem Ventil bleibt im Haus der Druck bestehen (wurde von einem Techniker 2 Minuten lang gemessen - auf 1/100 Bar).
Meine Annahme: Durch das extrem langsame Fließen gelangen Partikel (die sich auch im Sieb der Wasserhähne regelmäßig sammelt) in den Dichtungsbereich des Ventils und ermöglichen ein Zurückfließen des Wassers. ---- Ist das denkbar????
Gruß
Dieter