Ich habe ein Problem mit meiner Fußbodenheizung. An sich, bin ich sehr zufrieden damit, jedoch wird die Fußbodenheizung in meiner Küche nicht warm, es sei denn, ich stelle den Regler auf die höchste Stufe. Die Stellmotoren habe ich bereits überprüft, die scheinen in Ordnung zu sein. Hat vielleicht jemand eine Rat?

Vielen Dank.
Olli
 
  • kmh1412

    Foren-Urgestein
    Registriert
    03. Okt. 2007
    Beiträge
    1.456
    Ort
    Östliches Niederösterreich
    Ist es der weiteste Strang(vom Heizraum her gesehen), dann köntne doch die Pumpe zu schwach sein(?)

    Wir hatten so ein ähnliches Problem gleich am Anfang, nachdem wir unser Haus gekauft hatten und die Heizung neu gemacht hatten. Der Installateur wollte uns "sparen" helfen und hat eine ältere Pumpe gelassen(Sie funktionierte ja eigentlich). Diese war aber dann doch schon zu schwach und wir kamen im EG auch nicht auf Raumtemperatur.

    LG

    Karin
     

    scheusche

    Mitglied
    Registriert
    19. Aug. 2008
    Beiträge
    47
    Hallo Karin.

    Vielen Dank für die rasche Antwort. Vom Heizungsraum her würde ich sagen, dass es der weiteste Strang ist. Allerdings funktionierte es bis jetzt ja immer. Die Pumpe wurde auch vor einigen Jahren erneuert. Deswegen habe ich diese eigentlich in der Fehlersuche ausgeschlossen.

    Lg
    Olli
     
  • Mifi

    Mitglied
    Registriert
    26. Juni 2007
    Beiträge
    74
    Ort
    Nähe Aachen
    Hallo Olli,

    wenn du einen Heizkreisverteiler hast schaue mal nach welchen Durchfluß du in dem betreffenden Kreis hast. Wenn der niedriger ist als in den anderen Kreisen ist kann es sein, das a: der Durchflussmengenregler zu sitzt
    b: das Ventil nicht richtig auf macht
    oder c: Luft im System ist.


    Da hilft nur Suche nach dem Ausschlussprinzip.


    LG
    Michael
     
  • scheusche

    Mitglied
    Registriert
    19. Aug. 2008
    Beiträge
    47
    Guten Morgen Karin.

    So etwas habe ich mir auch gedacht. Aber wie entlüftet man eine Fussbodenheizung???
     
  • kmh1412

    Foren-Urgestein
    Registriert
    03. Okt. 2007
    Beiträge
    1.456
    Ort
    Östliches Niederösterreich
    Also bei uns ist beim Verteilerstrang ein Entlüftungsventil und wenn GG im Heizraum Wasser nachfüllt(ist ja nicht so oft), entlüfte ich dann oben im EG bei der Verteilerbrücke.

    So ist es bei uns.

    LG

    Karn
     

    Fanny

    Mitglied
    Registriert
    08. Apr. 2008
    Beiträge
    418
    Ort
    nähe Schwerin
    Hallo Olli,
    hast du schon mal den Regler an sich überprüft.
    Bei unserer Heizung sind die Dinger eher die Schwachstelle.
    Einige haben wir bereits ausgetauscht.
    Drück dir die Daumen, dass es das ist. Das wird am billigsten.

    Fanny
     

    Rhoener55

    Foren-Urgestein
    Registriert
    27. Juli 2006
    Beiträge
    5.274
    Ort
    Bayer. Rhön
    Hi Olli,

    Und wenn alle die obengenannten (sehr guten) Tips keine Abhilfe schaffen kommt dann Heizkreisspülen (ist kein DIY Maßnahme). Ist manchmal schon nach wenige Jahre erforderlich. Vorher ist auf jeden Fall zu prüfen ob Ventile / Stellmotoren einwandfrei funktionieren.

    Tip zu Entlüftung: wenn möglich alle Ventile voll offen und Umwälzpumpen aus, nach ca. 30 Minuten ist das ganze Wasser in die Heizkreise zur Ruhe gekommen und evtl. vorhandenen Luft steigt zur höchste Stelle im Heizkreis. Falls Entlüftungstöpchen vorhanden sind kannst Du mit Schraubenschlüssel leicht daran klopfen (manchmal hängen die darin enthaltenen Schwimmer fest). Wasserdruck in d. Heizungsanlage unbedingt kontrollieren und falls nötig auffüllen.

    SG,
    Mark
     

    scheusche

    Mitglied
    Registriert
    19. Aug. 2008
    Beiträge
    47
    SUPER.

    Schon mal vielen Dank für Eure Tipps. Ich werde heute Abend einmal versuchen, die ganze Sache zu entlüften. Bin mal gespannt, ob ich die Ventile finde. Aber schon mal ganz herzlichen Dank an Euch.

    Schöne Grüße
    Olli
     
  • Fanny

    Mitglied
    Registriert
    08. Apr. 2008
    Beiträge
    418
    Ort
    nähe Schwerin
    Hallo Karin.

    Vielen Dank für die rasche Antwort. Vom Heizungsraum her würde ich sagen, dass es der weiteste Strang ist. Allerdings funktionierte es bis jetzt ja immer. Die Pumpe wurde auch vor einigen Jahren erneuert. Deswegen habe ich diese eigentlich in der Fehlersuche ausgeschlossen.

    Lg
    Olli

    Guck nal hier Brunnenbohrer. Es hat funktioniert.

    Fanny
     

    scheusche

    Mitglied
    Registriert
    19. Aug. 2008
    Beiträge
    47
    Hallo zusammen.

    Das Problem besteht erst seit so ca. 3 Wochen. Hast Du eine Idee?


    Schöne Grüße
    Olli
     

    scheusche

    Mitglied
    Registriert
    19. Aug. 2008
    Beiträge
    47
    Neue Infos.

    Mir ist jetzt noch aufgefallen, dass wenn ich die Heizung in der Küche auf höchste Stufe setz, Sie auch schon heizt. Allerdings nur auf Stufe 6. Jemand eine Idee?

    Schöne Grüße
    Olli
     

    Fanny

    Mitglied
    Registriert
    08. Apr. 2008
    Beiträge
    418
    Ort
    nähe Schwerin
    ... vielleicht wirklich der Thermostat. Hast du den inzwischen überprüft?

    Fanny, die ab und zu die Dinger vom GG austauschen läßt.
     

    scheusche

    Mitglied
    Registriert
    19. Aug. 2008
    Beiträge
    47
    ... nein, leider noch nicht. Ich habe nur mal an dem Ventil geklopft. Hat leider nichts gebracht. Ich werde jetzt mal provisorisch den Stellmotor für den Heizkreis tauschen. Mal schauen, was dann passiert ....
     

    brunnenbohrer

    Mitglied
    Registriert
    05. Juli 2006
    Beiträge
    660
    Ort
    40229 Düsseldorf
    hallo Fanny
    danke für die unterstützung

    hallo Olli
    meine überlegung ging in eine andere richtung :
    ob der raum durch umstellung / sanierung eine andere bestimung bekommen hat ,
    von schlafzimmer zur küche
    allein durch die verlegung der heizschleife kann man einem raum eine bestimmten temperaturbereich zuordnen

    hört sich aber dann doch eher nach einem def. regler an ,
    evt. könnte aber auch der heizkreis verschlammt sein .



    mfg dieter
     

    scheusche

    Mitglied
    Registriert
    19. Aug. 2008
    Beiträge
    47
    Test die 3.

    Ich habe nun gestern einmal den Stellmotor für diesen Kreislauf abgebaut und dann von der kleinsten auf die größte Stufe gestellt. Der scheint nicht defekt zu sein. Der Kolben verschob sich so, wie es sein soll.

    Des weiteren habe ich am Vor- und Rücklauf einmal etwas Luft abgelassen. War aber eigentlich keine drin. Geändert hat das alles nichts.

    Nun weiß ich ehrlich gesagt nicht weiter. Vielleicht hat noch jemand einen Tipp???


    Schöne Grüße
    Olli
     

    Gründäumling

    Mitglied
    Registriert
    01. Juni 2007
    Beiträge
    483
    Hallo Olli,
    hast du schon die Temperaturunterschiede in der Küche gemessen, die zwischen der Höchststufe und den anderen Stufen liegen?

    Gruss
     
    K

    Koi

    Guest
    Hast du für diese Fußboden Heizung ein Ventil (Thermostat)wenn ja schraub es mal ab da befindet sich dann ein kleiner Stift Versuch mal ob dieser sich bewegt rein raus wenn nicht nimm eine Zange und zieh mal ein wenig.
     

    scheusche

    Mitglied
    Registriert
    19. Aug. 2008
    Beiträge
    47
    Hallo Koi.

    Das habe ich bereits gemacht. Die Stifte auf allen Heizkreisen lassen sich problemlos bewegen ...

    Weiß auch nicht mehr wirklich weiter. Muss wohl dann doch mal jemanden rauskommen lassen.
     

    euron

    Mitglied
    Registriert
    13. Sep. 2008
    Beiträge
    81
    wurde vieleicht ein anderer bodenbelag aufgebracht? vieleicht sogar mit einer zusätzlichen trittschalldämmung? könnte ja sein das damit die wärme in den estrich gedämmt ist und nicht mehr in die küche aufsteigen kann.

    mfg
     

    brunnenbohrer

    Mitglied
    Registriert
    05. Juli 2006
    Beiträge
    660
    Ort
    40229 Düsseldorf
    hallo scheusche
    besteht vielleicht die möglichkeit die leitung von der küche seperat abzuklemmen ,
    sprich den kompletten strang ?

    so könntest du diese ringleitung vielleicht mal mit wasserdruck durchspülen ,
    vermute daß in dem ring ablagerungen sind / weil es ja die längste leitung ist .



    mfg dieter
     
  • Similar threads
    Thread starter Titel Forum Antworten Datum
    S Fußbodenheizung - Leitungen den Räumen zuordnen Heimwerken 10
    Feli871 Fußbodenheizung - gefällt das den Topfpflanzen? Zimmerpflanzen 7
    S Zimmerpflanzen und Fußbodenheizung Zimmerpflanzen 4
    Koi* Fußbodenheizung mit Handtuchtrockner Hausbau 62
    N Fußbodenheizung über 2 Etagen Haus & Heim 2
    M fußbodenheizung Sanierung & Renovierung 5
    S Fußbodenheizung, ja oder nein? Technik 30
    Fienchen Laminat und Fußbodenheizung Sanierung & Renovierung 26
    I Rasen wächst Partiell nicht ? Rasen 8
    F Warm oder kalt überwintern? Zitruspflanzen 4
    Knofilinchen Salat - wie kalt darf es werden? Obst und Gemüsegarten 20
    Shargal Chillies. Es wird kalt. Was tun? Obst und Gemüsegarten 4
    R Was passiert wenn der Boden nach den Säen zu kalt ist? Rasen 2
    S Poolheizung Wärmetauscher Wasser bleibt kalt WARUM ?? Heimwerken 7
    Schneckenflüsterer Junge Tomaten kalt und hell stellen... wie genau? Tomaten 27
    D Wie Kalt ??? Zitruspflanzen 4
    Maria-Christine Mikrowelle macht schnell warm und genau so schnell ist es wieder kalt Essen Trinken 57
    Salima Sundaville zu kalt? Stauden & Gehölze 9
    Judith67 HILFE, letzte Nacht war zu kalt Tomaten 36
    H Noch zu kalt zum Rasen säen? Rasen 6
    C pflänzchen nach keinem hell oder dunkel, kalt oder warm stellen? Gartenpflanzen 8
    Rasendidi Paprika umpfanzen, Sämlinge gehen ein zu kalt? Obst und Gemüsegarten 18
    G FBH am Tag immer kalt Technik 5
    M Rasen bevor es richtig kalt wird nochmal mähen und Düngen? Rasen 1

    Similar threads

    Oben Unten