Bewässerung mit wenig Wassermenge aus Zisterne

Remasuri

Neuling
Registriert
23. Apr. 2025
Beiträge
7
Hallo zusammen,
ich plane nachträglich meinem Garten eine Bewässerungsanlage zu gönnen.
Leider liefert der Eimerfülltest nur eine Zeit von 31 sec und damit 1,16 m^3/h.

Ich habe jetzt eine DVS-Planung gemacht, mit 2 Zonen und 2 bzw. 3 MP-Rotatoren.
Die rechten 2 MP-Rotatoren würde ich gerne mit einem 30cm Aufsteiger versehen, damit einige vorstehende Blumen überspritzt werden können.

Da ich totaler Laie bin, nachfolgend ein paar Fragen:
1) Habt Ihr irgendwelche Tipps, Hinweise oder Verbesserungsvorschläge?
2) Die rote Zone stellt eine Ringleitung dar. Warum macht man das so?
3) Ich plane keine automatische Umschaltung zwischen den Zonen, sondern ein händisches Umstecken des Anschlussschlauches. Gibt es dazu geeignete Wassersteckdosen? Ich habe so was nur von Gardena gefunden, die verbleichen aber wohl sehr schnell.

Ich würde mich mega über Eure Rückmeldungen freuen und sage schon mal DANKE!!!

Viele Grüße
 

Anhänge

  • Gartenplanung DVS.jpg
    Gartenplanung DVS.jpg
    191,9 KB · Aufrufe: 0
  • Servus Remasuri
    Fragen über Fragen😉
    Ich weiß nicht ob du hier im Forum schon länger mitliest.
    1) Bei welchem Fliesdruck hast du diese Menge gemessen?
    Vermutlich nur im freien Auslauf.
    Die Düsen brauchen aber ca. 2,8-3,1 Bar Arbeitsdruck.
    Daher empfehle ich den Fliesdruck auf 3,5 Bar einzustellen und dann die Menge zu ermitteln.
    Wie man das macht habe ich hier schon oft erklärt.
    2) Ich vermute Ortswasser und kein Brunnen.
    3) Die Fläche wird mit dieser Regnerpositionierung nicht optimal beregnet.
    Ich würde mehr Düsen mit kleineren Wurfweiten planen.
    Nimm bitte die R-Van von Rainbird statt den MP-Rotatoren von Hunter.
    Speziell die 3000er machen oft Mucken.
    4) Kreisleitung wirst du bei so einer kleinen Fläche nicht brauchen.
    LG Herbert
     
    Hallo Herbert,
    vielen lieben Dank für Deine Antworten!
    Zu Deinen Fragen:
    1) Ja, war gemessen mit freiem Auslauf. D.h. ich muss mir jetzt erst mal dieses Messgerät mit Manometer zulegen um den Wert bei 3,5 bar zu ermitteln (der dann vermutlich schlechter ist :cry:, als bei freiem Auslauf). Aber ich besorge mir so ein Tool und messe dann noch mal.
    2) Ja, das Wasser kommt aus einer Regenwasserzisterne
    3) Ich habe mal ein paar Regner mehr verwendet. Mit kleineren Wurfweiten kriege ich aber doch die Head-to-head Anordnung nicht hin?!
    Das hat mir der DVS-Planer so vorgeschlagen. Außer ganz links (ist nicht schlimm, da viel Schatten) sieht es für mich Laien nun gut aus.
    Kann ich im DVS-Planer auf die Rainbird wechseln?
    4) Ringleitungen wurden jetzt wieder verwendet vom Planer?!
    Schon mal vielen Dank im Voraus für die Antworten.
     

    Anhänge

    • Planung V2.jpg
      Planung V2.jpg
      97,5 KB · Aufrufe: 0
    • Bewässerung V2.jpg
      Bewässerung V2.jpg
      81,9 KB · Aufrufe: 0
  • Du hast also eine Pumpe, die die Regner versorgt.
    Welche ist es? Im Pumpendiagramm kann man ablesen, was sie bei 3,5 Bar bringt.
     
  • Stell einen Plan mit Maßen ein.
    Ich setze dir dann die Regner.
    Bei DVS gehen keine R-Vans.
     
    Du hast also eine Pumpe, die die Regner versorgt.
    Welche ist es? Im Pumpendiagramm kann man ablesen, was sie bei 3,5 Bar bringt.
    Korrekt, ich habe eine Zehnder EPD 15-3 (Qmax=4,0 qm/h), die im Keller sitzt.
    Sie saugt aus der unterirdischen Zisterne an und dann werden über (sehr dünne) Leitungen 3 Außenwasserhähne versorgt. Auf dem Weg zu den Außenwasserhähnen geht wohl viel Druck über die dünnen, langen Leitungen verloren.
    Daher bin ich mir unsicher, ob da das Pumpendiagramm viel hilft (ich habe auf die Schnelle im Netz auch keines gefunden, nur eines in Abhängigkeit der Höhe)
     
  • Stell einen Plan mit Maßen ein.
    Ich setze dir dann die Regner.
    Bei DVS gehen keine R-Vans.
    Wow, das wäre ja wirklich der Hammer. Schon mal ein mega großes Dankeschön vorab

    Sollen wir damit aber nicht noch warten, bis ich den korrekten Eimerfülltest bei 3,5 bar gemacht habe?
    Das Messgerät habe ich gerade bestellt.
     
    Ja, Höhe ist Druck.
    Stell das hier mal ein.
    Wenn du mit „Dünn“, 1/2“ ca. 13mm meinst ist das schlecht.
     
    Hab schon gefunden. Bringt bei 3,5 Bar
    1m3/h
    Das ist sehr wenig. Da wird bei 1/2“ Leitung nicht viel überbleiben.
    Schauen wir was die Messung ergibt.
     
    Anbei Pumpendiagramm und Foto der Verrohrung. Außendurchmesser im geraden schwarzen Rohr 20 mm an der engsten Stelle im 90° Winkel 13 mm
     

    Anhänge

    • kl_hae_epd7KxcUdsMtEaLk.jpg
      kl_hae_epd7KxcUdsMtEaLk.jpg
      63,3 KB · Aufrufe: 0
    • _20250424_194121 (Mittel).jpg
      _20250424_194121 (Mittel).jpg
      297,6 KB · Aufrufe: 0
  • Hab schon gefunden. Bringt bei 3,5 Bar
    1m3/h
    Das ist sehr wenig. Da wird bei 1/2“ Leitung nicht viel überbleiben.
    Schauen wir was die Messung ergibt.
    Dumme Rückfrage als Laie ;):
    Sind es denn nicht wenigstens 1,6 m3/h in der Kennlinie 2?
    Ist zumindest etwas besser ...:cool:
     
  • Du hast recht.
    War im falschen Diagramm.
    Die Leitungen sind wirklich 1/2“. Die 90 Gradbögen sind das noch größere Nadelöhr.
    Mach mal die Messung und stell bitte den Plan mit Maßen ein.
     
    Ich seh das Chaos etc. nicht.

    Auch wenn wir von 1 qm ausgehen, kein Problem. Reichweiten hab ich noch nicht angesehen.
    Aber mit Getrieberegner reichen 2 bar am regner. Pessimistisch könnte man bei 30m, also 3bar schauen.
    Dann reden wir von 1,5 ggf sogar 2qm.

    Ich würde erstmal die regner setzen und schauen, dass min 4m Reichweite vorhanden sind.

    Manuell umschalten, ggf gardena Verteiler kannst du vergessen. Das hat Zuviel Verlust. Aber 1“ Messing und 1“ kugelhähne geht.
     
    Ich habe mir auch schon gedacht, dass ich dann wenigstens nach dem Wasserhahn die Verluste mit PE32 usw. minimiere.
    Verstehe ich dich richtig: An den Wasserhahn hänge ich so einen Verteiler, der dann z.B. 2 Zonen mit 1'' Schläuchen speist und am dritten Kugelhahn kann man dann noch eine Gießkanne o.ä. füllen.
     

    Anhänge

    • Kugelhahn 16614-4260323016614-8f451_1280x1280.jpg
      Kugelhahn 16614-4260323016614-8f451_1280x1280.jpg
      115,1 KB · Aufrufe: 0
    An einem Bild kann man nicht den innendurchmesser erkennen. Im Zweifel selbst bauen.

    „Schläuche“ sind eher nicht geeignet. Diese haben ordentlich druckverlust. PE Rohr kannst du aber auch oberirdisch liegen lassen. Oder zumindest etwas eingraben.

    Erstmal die Planung machen, dann weiterbefinden.

    Deine große rechteckige Fläche mal mit 4 regnern je in der Ecke ausstatten.

    Die kleine auch wieder separat betrachten und planen.
     
  • Similar threads
    Thread starter Titel Forum Antworten Datum
    J Spontan mit wenig Zeit: Bewässerung Garten planen Bewässerung 66
    K Neuanlage eines Gartens mit Bewässerung Bewässerung 7
    D Bewässerung planen mit Außenwasserhahn Bewässerung 101
    G Schwerkraft-Bewässerung mit Fässern und batteriebetriebener Zeitschaltuhr (ohne Pumpe) Bewässerung 10
    A Hochbeet Bewässerung mit IBC Tank / Micro Drip und Elektro Pumpe Teich & Wasser 11
    R Planung Bewässerung - mit Zisterne und kleiner Pumpe Bewässerung 5
    R Planung Bewässerung mit Gardena/Hunter Bewässerung 57
    F Gardena Bewässerung mit WELCHEM Kompressor ausblasen? Bewässerung 7
    B Planung der Bewässerung mit Gardena und DVS Bewässerung 2
    S Hunter Bewässerung - Probleme mit der Düse Bewässerung 2
    F Bewässerung mit Gardena (Microdrip, Tropfrohr und OS140) Bewässerung 5
    nichtGrünerDaumen Gartenrenovierung mit Bewässerung Bewässerung 30
    S Planung Bewässerung mit schmalem Seitenstreifen Bewässerung 4
    Q Probleme mit der Wasserversorgung für die Bewässerung Bewässerung 2
    H Bewässerung an Wasseranschluss mit Pumpe zur Druckerhöhung Bewässerung 1
    M Bewässerung - Das leidige Thema mit der Durchflussmenge. Bewässerung 5
    S Bewässerung Pflanzreihe mit Abstand 2m Bewässerung 4
    L Bewässerung von Gardena mit Ringleitung Bewässerung 1
    J Ideen zur Bewässerung mit Brunnen und Solaranlage gesucht Bewässerung 6
    K Neue Bewässerung planen mit Hunter? Gardena? Rainbird? Bewässerung 5
    H Automatische Bewässerung mit Pumpensteuerung – Verständnisfrage Gartengeräte & Werkzeug 1
    M Problem mit automatischer Bewässerung Bewässerung 5
    S Bewässerung mit RainBird - Probleme mit Regnern Bewässerung 16
    S Bewässerung für Rasen und Beete mit Hunter Bewässerung 0
    C Neuanlage mit Bewässerung Bewässerung 16

    Similar threads