unsere Wärmepumpe geht im Sommerbetrieb, das heisst bei ausgeschalteter Heizung und nur Brauchwassererwärmung, auf Störung: Fehlercode 27/28, Kühlmitteldruck zu hoch, bezw. zu niedrig.
Daher wurde der Brauchwasserboiler über den el. Heizstab der Wärmepumpe beheizt. Allerdings war das von uns nicht gewünscht, weil der Heizstab wie ein Tauchsieder funktioniert und deshalb das Prinzip der Wärmrpumpe konterkarriert ist. Teuer dazu.
Der Herstellerkundendienst will uns einen Pufferspeicher einreden, unsere Wärmepumpe sei überdimensioniert und unser 1000 l kombinierter Brauchwasser/Solarspeicher könnte die erzeugte Wärmrmenge im Sommerbetrieb nicht abnehmen.
Als Ingenieur sind mir die physikalischen Grundlagen und Gegebenheiten der Funktion und der Wärmelehre bekannt. Ich meine, das vom Hersteller in der Wärmepumpe installierte Steuerungsprogramm nur zur Brauchwassererwärmung im Sommerbetrieb ist mehr als dürftig, weil es unter anderem die zu erwärmende Brauchwassermenge nicht berücksichtigt. Leider ignorierte die Niederlassung in der BRD meine Anmerkungen zum Steuerungsprogramm. Kundenfreundlichkeit?! Ob ich mit einer Wärmepumpe des Wettbewerbs besser bedient wäre, weiss ich nicht.
Weiss jemand, wie, wo oder wer das Steuerungsprogramm modifizieren kann?
Weil wir aber nunmal diese Wärmepumpe vom seinerzeitigen Test-Sieger installiert haben, bin ich an energieeffizienten und praktikablen Lösungsmöglichkeiten interessiert.
Wie z.B. ein zusätzlicher el. Durchlauferhitzer im Brauchwasservorlauf, usw.
Wie läuft denn eure Wärmrpumpe im Sommerbetrieb?
Unsere Daten: 380m² Fußbodenheizung mit 5 Verteilern im Einfamilienhaus mit Anbau, 17kW Sole/Wasser/Wärmepumpe, 1000 l Sole/Brauchwasserspeicher, EnEV Stand 2009.
Daher wurde der Brauchwasserboiler über den el. Heizstab der Wärmepumpe beheizt. Allerdings war das von uns nicht gewünscht, weil der Heizstab wie ein Tauchsieder funktioniert und deshalb das Prinzip der Wärmrpumpe konterkarriert ist. Teuer dazu.
Der Herstellerkundendienst will uns einen Pufferspeicher einreden, unsere Wärmepumpe sei überdimensioniert und unser 1000 l kombinierter Brauchwasser/Solarspeicher könnte die erzeugte Wärmrmenge im Sommerbetrieb nicht abnehmen.
Als Ingenieur sind mir die physikalischen Grundlagen und Gegebenheiten der Funktion und der Wärmelehre bekannt. Ich meine, das vom Hersteller in der Wärmepumpe installierte Steuerungsprogramm nur zur Brauchwassererwärmung im Sommerbetrieb ist mehr als dürftig, weil es unter anderem die zu erwärmende Brauchwassermenge nicht berücksichtigt. Leider ignorierte die Niederlassung in der BRD meine Anmerkungen zum Steuerungsprogramm. Kundenfreundlichkeit?! Ob ich mit einer Wärmepumpe des Wettbewerbs besser bedient wäre, weiss ich nicht.
Weiss jemand, wie, wo oder wer das Steuerungsprogramm modifizieren kann?
Weil wir aber nunmal diese Wärmepumpe vom seinerzeitigen Test-Sieger installiert haben, bin ich an energieeffizienten und praktikablen Lösungsmöglichkeiten interessiert.
Wie z.B. ein zusätzlicher el. Durchlauferhitzer im Brauchwasservorlauf, usw.
Wie läuft denn eure Wärmrpumpe im Sommerbetrieb?
Unsere Daten: 380m² Fußbodenheizung mit 5 Verteilern im Einfamilienhaus mit Anbau, 17kW Sole/Wasser/Wärmepumpe, 1000 l Sole/Brauchwasserspeicher, EnEV Stand 2009.