Tina,
schalte doch die Anlage einmal komplett aus, warte 20 Sekunden, und schalte
dann wieder ein.
Vielleicht funktioniert danach alles wieder normal .
 
  • Und im ungünstigsten Falle sind alle Programmierungen weg. Ne, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Das Wetter ist gut, heizen muß man nicht unbedingt und die nächste Woche kommt der Fachmann.
     
    Im Thread 9 hast Du 2 Bilder eingestellt. Auf beiden Bildern steht der linke zweite Drehschalter von oben auf Sonne (Dauerbetrieb). Er sollte aber auf dem Uhrsymbol stehen, damit er die eingegebenen Zeiten auch regeln kann. Bei Nachtfrost ab +3° läuft die Heizung eh durch (Frostsicherung).

    Dieses Symbol heißt "Sparautomatik" und in der Beschreibung steht dazu folgendes:
    Automatischer Wechsel zwischen Abschaltbetrieb und Normalbetrieb zu den an der Schaltuhr eingestellten Zeiten.
    Tipp:Wählen Sie diese Sparschaltung dann, wenn die Wärmedämmung Ihres Gebäudes gut ist und ein rasches Asuskühlen verhindert. Während des Abschaltbetriebes sind Brenner und Pumpe bis ca. +3°C Außentemperatur ausgeschaltet.

    Lt.Beschreibung ist Ch1(Kanal1) für die Heizung der Heizkörper zuständig, Ch2 ist mit Speicherladung erklärt. Wobei-was ist Speicherladung? Gleichzusetzen mit Erzeugung des Warmwassers für die Bäder und die Küche?

    In den Unterlagen für den Anschluß und die Installation, die mich als Endverbraucher/Nutzer ja nicht interessieren müssen, steht, Speicherladung-insofern vorhanden, setzt einen größeren Kessel für die Bereitung des Warmwassers voraus.
    Kann mich erinnern, diese Installation abgelehnt zu haben.
    Was nun wirklich hinter diesem Channel 2 steckt, wird nirgends klar.
    Fakt ist, die Bereitung des warmen Brauchwassers funktioniert ohne Uhreinstellung. Denn im Sommerbetrieb war die Programmierung der Uhr tot und Warmwasser hatten wir trotzdem immer.
     
    Zuletzt bearbeitet:
  • Und im ungünstigsten Falle sind alle Programmierungen weg.


    Die Daten werden normalerweise gespeichert... wenn meine Heizung mal spinnt, schalte ich die auch immer komplett aus und wieder an. Dies hilft auch immer, glaub der kleine Computer ordnet sich dann auch wieder neu...

    Wird ein Fachmann sicher auch als erstes machen...
     
  • Im Normalfalle müßte die Heizung zu der Zeit einschalten, was lt.Uhr im Kanal 1 eingespeichert ist. Womit Kanal 2 belegt ist, ist leider immer noch unklar.
    Ich habe nun folgendes probiert:

    Kanal 1 Kanal 2
    7.00 Uhr 6.00 Uhr
    Heizung ist vor 7 Uhr schon warm

    Kanal 1 Kanal 2
    7.00 Uhr 7.00 Uhr
    Heizung ist nach 7 Uhr warm

    Kanal 1 Kanal 2
    6.00 Uhr 7.00 Uhr
    Heizung ist vor 7 Uhr schon warm

    Also stimmt meine Vermutung, daß der Kanal 2 irrtümlich zum Heizen angesprochen wird, falsch.

    An den anderen Einstellungen, die es noch so gibt, wie Vorlauftemperatur oder Steigung kann es nicht liegen, ist alles wie in der Anleitung beschrieben und nicht verstellt worden.
    Kennt jemand ein Heizungsforum, wo man kostenlos nachfragen kann?
     
  • Ich denke, dass es sich bei Deiner Regelung um eine Junkers-Regelung handelt. Ich kenne aber weder Kessel- noch Regelungstyp. In den folgenden Foren kannst Du ja nochmals nachfragen




    edit: bitte keine anderen foren verlinken
     
    Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
    Ich hatte mal eine Heizung, die schickte immer, wenn sie eine Speicherladung warmes Wasser machte, auch eine Ladung warmes Wasser durch die Heizkörper im ganzen Haus.

    Könnte es bei dir auch so etwas sein?
     
  • Wenn du keinen externen Speicher hast, dann hast du einen Internen mit maximal drei Litern. Dieser ist nur dafür da, dass wenn du z.B. warmes Wasser am Waschbecken aufdrehst, deine Wartezeit auf das warme Wasser verkürzt wird, weil sich durch die regelmäßige Speicherladung schon drei Liter warmes Wasser im Gerät befinden.

    Wenn du also Energie sparen willst, schaltest du den zweiten Heizkreis aus, oder setzt ihn zeitgleich mit dem ersten Heizkreis.

    Es ist nämlich so, das die Thermen nicht in der Lage sind, nur die drei Liter zu erwärmen. Weil sie eine bestimmte Zeit mindestens laufen müssen, damit z.B. Der Brenner nicht verrußt. Das überschüssige erwärmte Wasser schicken sie dann durch deinen Heizkreislauf und du denkst, die Heizung wäre schon an.
     
    Ich habe zwar im Netz eine Betriebsanleitung für Deine Gastherme gefunden, aber keine für die Regelung - nur für die Fernbedienung TFP 3 - die Du aber lt. Thread 7 nicht hast. Daher kann ich Dir auch keine Ratschläge zum Einstellen der Regelung geben.

    "Speicherladung" heisst nichts anderes als "Warmwasserspeicher aufheizen", den Du aber auch nicht hast.

    A L S O :

    Auf Seite 4 vom ersten Link siehst Du eine schematische Funktionsweise Deines Gerätes.

    Bei 2.3. Aufbau auf Seite 4 (Nr. 72) strömt das kalte Wasser aus der Netzleitung in Dein Gerät ein. Wenn jetzt irgendein Warmwasserhahn aufgedreht wird, erhitzt sich dieses nach Art eines Durchlauferhitzers. Diese Aufheizung des Warmwassers wird durch Schließen des Hahns augenblicklich abgestellt ... usw. Von Deiner Regelung aus ist diese Zeit von 6.00 - 22.00 Uhr eingestellt.

    Speicherladung an sich

    Bei Deinem Gerät hast Du die Möglichkeit, einen separaten Warmwasserspeicher dazu zu stellen. Erst dann würdest Du diese "Speicherladung" benötigen um die Zeiten der Pumpe zwischen Deinem Gerät und dem dazu gestelltem neuen Speicher zu steuern.

    Mein Rat wäre, dass Du die Heizzeiten neu einstellen solltest und zwar Schritt für Schritt, dann müsste es doch gelingen.

    http://www.junkers-kundendienst.mobi/upload/2584615_Z..8_113AE23.pdf

    http://www.junkers-kundendienst.mobi/upload/2585120_TFP_3.pdf
     
    Der 1.link zeigt die schematische Darstellung meiner Heizung. Einen zweiten Behälter, worin sich Wasser befinden könnte, habe ich nicht.
    Du schreibst folgendes:
    Von Deiner Regelung aus ist diese Zeit von 6.00 - 22.00 Uhr eingestellt.
    Diese Zeit war im Kanal 2(ch2)eingestellt. Heißt also, warmes Wasser gibt es zusätzlich von 6-22Uhr, weil in dieser Zeit die Heizung aus ist ? Oder deute ich wieder was falsch?
    Da ich diesen zusätzlichen Wasserbehälter wohl nicht habe, kann ich doch einstellen, was ich will-kommt doch eh nicht zum Tragen.
    Kanal 1(ch1) soll die Heizung ein-bzw.ausschalten. Dies stand auf 7Uhr.
    Aber mein Problem war doch, daß in dieser Konstellation zwischen 6 und 7 Uhr schon geheizt wurde. Das will ich aber nicht.
    Was muß ich einstellen, um 6 Uhr warmes Wasser zu bereiten und 7 Uhr die Heizung warm zu bekommen?
    Das Gerät, was im 2.link gezeigt wird, habe ich nicht.
     
    Zuletzt bearbeitet:
    Dass Du keinen zusätzlichen WW-Speicher hast, weiss ich. Die Zeit von 6.00 - 22.00 Uhr sagt nur aus, dass ausschliesslich die Erwärmung des Warmwassers in dieser Zeit möglich ist. Ob die Heizung dabei aus ist, sprich ob die Heizkörper warm oder kalt sind, ist dabei egal, da das Brauchwasser immer Vorrang hat. Wenn Du die Zeiten auf Kanal 2 zeitgleich mit den Zeiten auf Kanal 1 einstelltst, würde das bedeuten, dass das Brauchwasser in dieser Zeit immer Vorrang hat und die Heizkörper nicht warm werden würden.

    Stelle die Zeiten auf Kanal 2 auf "0", denn diesen brauchst Du nicht.

    Ich kann Dir nicht sagen, wie Du bei Deiner Regelung einstellen musst, weil ich sie nicht kenne. Befolge meinen vorherigen Rat und stelle Deine Heizkörperzeiten auf Kanal 1 neu ein. Die Zeiten auf Kanal 2 auf "0" stellen für die Speicherladung. Die Regelung von 6.00 - 22.00 Uhr bleibt dabei bestehen. Evtl. hat Deine Regelung ein Wochenprogramm und es sind schon verschiedene Einschaltzeiten eingegeben worden. Dass Du das Gerät vom 2. Link nicht hast, weiss ich mittlerweile auch.
     
    Ich möchte, daß die Heizung 7 Uhr anfängt zu heizen, am WE 8 Uhr.
    Das habe ich jetzt eingestellt. Sie geht abends 22, bzw.23 Uhr aus.
     
    Zuletzt bearbeitet:
    Mir reicht es, wenn warmes Wasser beim Aufstehen am morgen zur Verfügung steht und danach der Heizkörper warm wird. Der Frühaufsteher hat es immer eilig und keine Zeit zum frieren.
     
    Probier's mal aus - eigentlich müsstest du auch außerhalb deiner Heizkreiszwei-Zeiten warmes Wasser haben.
    Also auch nach 22 Uhr und vor 6 Uhr.

    Denn dann ist es das, was ich vermute, du stellst deinen zweiten Heizkreis aus und dein Problem ist gelöst.
     
    Irgendwann im August hatte ich bemerkt, daß die gespeicherten Zeiten der Schaltuhr alle gelöscht waren und es waren nur Striche und Dreiecke zu sehen, anstelle der Uhrzeiten. Und Warmwasser war immer da. Da stand die Heizung auf Sommerbetrieb. Keine Ahnung, ob das was zu sagen hat.
     
    tina, hattest du im August mal einen Blitzeinschlag, dass vll. deswegen alles geblinkt hat? Im Haus stellt man dann den Wecker wieder neu (z.B.), aber ich glaube nicht, dass man da gleich an die Heizung denkt. Bis man es halt bemerkt...
     