Hauswasserwerk verwechselt saugen mit drücken

gi-go

0
Registriert
01. März 2010
Beiträge
3
Eben habe ich aufgegeben mein Hauswasserwerk anzuschließen. Aus der Saugleitung kommt das Wasser und in der Druckleitung baut sich ein Sog auf.
Die Pumpe läuft rechts herum. Kann es sein, dass sie links herum laufen muss?
 
  • Welches Hauswasserwerk ?
    1-phasig oder 3-phasig ?

    Genauere Angaben, dann wirst du eine Antwort bekommen.

    mfg
    Kiwifan
     
    Hallo Kiwifan,

    ich habe 1 Phase. Es handelt sich um das Hauswasserwerk Top Garden HW 1100 INOX. Heute habe ich es in einem anderen Garten probiert, und da lief es einwandfrei rechts herum so wie bei mir. Anschließend habe ich es wieder bei mir angeschlossen, aber ohne Erfolg. Schläuche und Verbindungen habe ich geprüft, alles o.k. Ich verstehe die Welt nicht mehr!!

    Gruß gi-go
     
  • Bei einphasigen Pumpen ist die Drehrichtung normalerweise vorgegeben, dh. auch durch Drehen des Steckers verändert sich die Richtung nicht.
    Ich habe zu deinem Pumpentyp keine Beschreibung gefunden.
    Hat das Saugrohr ein Fußventil (Rückschlagklappe) ?
    Wenn ja, kann dies defekt sein. Entweder es schließt nicht dicht oder öffnet sich nicht. Kann durch die Winterpause vorkommen.
    Wie hast du überprüft, dass beim Saugschlauch Druck aufgebaut wird ?

    mfg
    Kiwifan
     
  • Danke für deine Hilfe. Das Problem ist gelöst: Ich habe die Anschlüsse verwechselt (ich schäme mich!!). Gut, dass Dummheit nicht weh tut.
    Gruß gi-go
     
  • Zurück