Buderus WLW186i-12 E / WLW-7 MB AR: Heizbetrieb mit Spreizung 0,2 bis 1,0 K, technische Einordnung gesucht

L33TCH

Mitglied
Registriert
30. Mai 2023
Beiträge
10
Ort
Mecklenburg-Vorpommern
Hallo zusammen,

bei unserer Anlage läuft der Heizbetrieb mit einer Spreizung von 0,2 bis 1,0 K, obwohl die Regelung 8,0 K als Soll-Spreizung zeigt. Ich möchte die Werte technisch einordnen und bin für Einschätzungen dankbar.

Anlage
- Gebäude: Einfamilienhaus, Baujahr 1982, 172,7 m² beheizte Fläche- Heizkörper: 15 Heizkörper, überwiegend Kompaktheizkörper (Typ 22), ein Badheizkörper.
- Heizkörperventile: vermutlich IMI Heimeier V-exact II (Hier ist laut Heizlastbericht eigentlich druck unabhängige Ventile geschrieben), Voreinstellung 1 bis 8. Nach eigener Prüfung druckabhängig
- Wärmepumpe: Buderus Logatherm WLW186i-12 E, Außeneinheit WLW-7 MB AR, Bedieneinheit Logamatic BC400
- Pufferspeicher: Buderus Logalux P120.5 S-B, 122,9 l, Baujahr 2026
- Warmwasserspeicher: Buderus Logalux SH290.2 H S, Nennvolumen 273,6 l
- Umwälzpumpe: Wilo Para 25/7-50/SC
- Warmwasserpumpe: Buderus BUZ-Plus 15 A.3
- Ausdehnungsgefäß: Buderus BU-H 35 L, Vordruck 1,5 bar, max. Betriebsdruck 3,0 bar
- Zweites Ausdehnungsgefäß: Reflex 12 L, Vordruck 4,0 bar
- Schmutzabscheider: Spirotech
- BUDERUS Logawater VES PK2000NFK Kopf, LF, P2000, Halterung, Isolierung, NF, NFK.2 7739615419

- Soll-Spreizung Heizkreis: 8,0 K, laut Installateur-Menü eingestellt

- Heizlast: Raumweiser Heizlastbericht mit 8,6 kW Norm-Gebäudeheizlast und 8,55 kW für die WP-Auslegung (Bivalenz −7 °C). Buderus-Auslegung laut Unterlagen 8,99 kW (Bivalenz −3,4 °C).


Messwerte

- Spreizung im Heizbetrieb: 0,2 bis 1,0 K (Ablesungen am Display) - Am Wandkasten zeigen Vorlauf und Rücklauf praktisch denselben Wert.

Ein Beispielwert von vielen: 08.11., 08:50Uhr : Außentemperatur 1,4 °C, Vorlauf 43,7 °C, Rücklauf 42,7 °C, Kompressorleistung 94 %, Betriebsdruck 2,2 bar, Betriebsart Auto, Heizkreis im Heizbetrieb

- Anzeige Bedieneinheit Effizienz: gesamt 3,5, Heizung 3,9, Warmwasser 2,6
- Anzeige Bedieneinheit Verbrauch 2026 bis 08.11.: Heizung 560,0 kWh, Warmwasser 249,0 kWh

Raumtemperaturen (Funksensoren, Stundenwerte 03. bis 08.11.)

Die Räume überperformen meistens 2-3 °C, laut System habe ich eine Raumsolltemperatur von 20 °C und eine Nachtabsenkung von 18 °C

- Nachts (00 bis 06 Uhr) 20,8 bis 21,1 °C
- Flur maximal 23,2 °C
- Thermostat Schlafzimmer auf 2,5 gestellt - zwei Kinderzimmer auf 3 - der Rest ist noch ohne Thermostat versehen und läuft nach Ventileinstellungen

Ich weiß nicht ob hier ungenügend gearbeitet wurde, aber für mich sieht das nicht effizient aus. Ich bin mit den Firmen in Austausch, aber ein Termin zur Mängelbeseitigung steht immer noch aus.

Ich frage mich, welche Ursachen sind bei dieser Konstellation (hohe Verdichterleistung, sehr kleine Spreizung) naheliegend? Hydraulischer Kurzschluss über Bypass oder Puffer, zu geringer Volumenstrom, Fühlerfehler?

Ist eine Spreizung von 0,2 bis 1 K bei diesen Leistungen plausibel?

Fehlt euch noch was? Dann bitte benennen, ich aktualisiere den Beitrag.

Danke für eure Hilfe und Hinweise.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Hm, so ganz verstehe ich Dein Problem nicht, ich hoffe es gibt hier User die mehr von Heizungstechnik verstehen.



    Fehlt euch noch was? Dann bitte benennen, ich aktualisiere den Beitrag.
    Was ist eigentlich aus Deinem Rasen geworden, da fehlt noch das versprochene Update.
     
    Hm, so ganz verstehe ich Dein Problem nicht, ich hoffe es gibt hier User die mehr von Heizungstechnik verstehen.




    Was ist eigentlich aus Deinem Rasen geworden, da fehlt noch das versprochene Update.

    Kommt :) ich bin noch am zusammentragen
     
  • Ich kenne mich mit deinem genauen Modell nicht aus. Habe aber gerade mit jmd anderem ein ähnliches Problem gelöst.

    Grundsatzproblem ist dein trennpuffer. Deine Anzeige ist nur die Seite wp zum Puffer. Aber nicht Puffer zu heizkreis.

    WPs laufen am besten mit ca 5 grad Spreizung. Du musst also deine heizkreis Seite so abstimmen. Dazu ist die heizkreis Pumpe einzustellen.

    Nächstes Problem was offensichtlich ist, die Thermostate. Wp Betrieb am besten ohne oder zumindest auf 5. eingestellt wird die Temperatur über heizkurve und durchfluss im Heizkörper.

    Bivalenz bei -3,4 grad ist echt mau. Mach erstmal den heizstab aus und schau wie weit du kommst. -7 dürfte für meckpom noch klappen.

    Raumsoll? Meistens kennt die wp aufgrund fehlendem Sensor das nicht.

    Beschäftige dich mit der heizkurve.

    Wie ist die heizlastberechnung gemacht worden? Welche Vorlauftemperatur bei welcher Spreizung??
     