Hallo zusammen,
bei unserer Anlage läuft der Heizbetrieb mit einer Spreizung von 0,2 bis 1,0 K, obwohl die Regelung 8,0 K als Soll-Spreizung zeigt. Ich möchte die Werte technisch einordnen und bin für Einschätzungen dankbar.
Anlage
- Gebäude: Einfamilienhaus, Baujahr 1982, 172,7 m² beheizte Fläche- Heizkörper: 15 Heizkörper, überwiegend Kompaktheizkörper (Typ 22), ein Badheizkörper.
- Heizkörperventile: vermutlich IMI Heimeier V-exact II (Hier ist laut Heizlastbericht eigentlich druck unabhängige Ventile geschrieben), Voreinstellung 1 bis 8. Nach eigener Prüfung druckabhängig
- Wärmepumpe: Buderus Logatherm WLW186i-12 E, Außeneinheit WLW-7 MB AR, Bedieneinheit Logamatic BC400
- Pufferspeicher: Buderus Logalux P120.5 S-B, 122,9 l, Baujahr 2026
- Warmwasserspeicher: Buderus Logalux SH290.2 H S, Nennvolumen 273,6 l
- Umwälzpumpe: Wilo Para 25/7-50/SC
- Warmwasserpumpe: Buderus BUZ-Plus 15 A.3
- Ausdehnungsgefäß: Buderus BU-H 35 L, Vordruck 1,5 bar, max. Betriebsdruck 3,0 bar
- Zweites Ausdehnungsgefäß: Reflex 12 L, Vordruck 4,0 bar
- Schmutzabscheider: Spirotech
- BUDERUS Logawater VES PK2000NFK Kopf, LF, P2000, Halterung, Isolierung, NF, NFK.2 7739615419
- Soll-Spreizung Heizkreis: 8,0 K, laut Installateur-Menü eingestellt
- Heizlast: Raumweiser Heizlastbericht mit 8,6 kW Norm-Gebäudeheizlast und 8,55 kW für die WP-Auslegung (Bivalenz −7 °C). Buderus-Auslegung laut Unterlagen 8,99 kW (Bivalenz −3,4 °C).
Messwerte
- Spreizung im Heizbetrieb: 0,2 bis 1,0 K (Ablesungen am Display) - Am Wandkasten zeigen Vorlauf und Rücklauf praktisch denselben Wert.
Ein Beispielwert von vielen: 08.11., 08:50Uhr : Außentemperatur 1,4 °C, Vorlauf 43,7 °C, Rücklauf 42,7 °C, Kompressorleistung 94 %, Betriebsdruck 2,2 bar, Betriebsart Auto, Heizkreis im Heizbetrieb
- Anzeige Bedieneinheit Effizienz: gesamt 3,5, Heizung 3,9, Warmwasser 2,6
- Anzeige Bedieneinheit Verbrauch 2026 bis 08.11.: Heizung 560,0 kWh, Warmwasser 249,0 kWh
Raumtemperaturen (Funksensoren, Stundenwerte 03. bis 08.11.)
Die Räume überperformen meistens 2-3 °C, laut System habe ich eine Raumsolltemperatur von 20 °C und eine Nachtabsenkung von 18 °C
- Nachts (00 bis 06 Uhr) 20,8 bis 21,1 °C
- Flur maximal 23,2 °C
- Thermostat Schlafzimmer auf 2,5 gestellt - zwei Kinderzimmer auf 3 - der Rest ist noch ohne Thermostat versehen und läuft nach Ventileinstellungen
Ich weiß nicht ob hier ungenügend gearbeitet wurde, aber für mich sieht das nicht effizient aus. Ich bin mit den Firmen in Austausch, aber ein Termin zur Mängelbeseitigung steht immer noch aus.
Ich frage mich, welche Ursachen sind bei dieser Konstellation (hohe Verdichterleistung, sehr kleine Spreizung) naheliegend? Hydraulischer Kurzschluss über Bypass oder Puffer, zu geringer Volumenstrom, Fühlerfehler?
Ist eine Spreizung von 0,2 bis 1 K bei diesen Leistungen plausibel?
Fehlt euch noch was? Dann bitte benennen, ich aktualisiere den Beitrag.
Danke für eure Hilfe und Hinweise.
bei unserer Anlage läuft der Heizbetrieb mit einer Spreizung von 0,2 bis 1,0 K, obwohl die Regelung 8,0 K als Soll-Spreizung zeigt. Ich möchte die Werte technisch einordnen und bin für Einschätzungen dankbar.
Anlage
- Gebäude: Einfamilienhaus, Baujahr 1982, 172,7 m² beheizte Fläche- Heizkörper: 15 Heizkörper, überwiegend Kompaktheizkörper (Typ 22), ein Badheizkörper.
- Heizkörperventile: vermutlich IMI Heimeier V-exact II (Hier ist laut Heizlastbericht eigentlich druck unabhängige Ventile geschrieben), Voreinstellung 1 bis 8. Nach eigener Prüfung druckabhängig
- Wärmepumpe: Buderus Logatherm WLW186i-12 E, Außeneinheit WLW-7 MB AR, Bedieneinheit Logamatic BC400
- Pufferspeicher: Buderus Logalux P120.5 S-B, 122,9 l, Baujahr 2026
- Warmwasserspeicher: Buderus Logalux SH290.2 H S, Nennvolumen 273,6 l
- Umwälzpumpe: Wilo Para 25/7-50/SC
- Warmwasserpumpe: Buderus BUZ-Plus 15 A.3
- Ausdehnungsgefäß: Buderus BU-H 35 L, Vordruck 1,5 bar, max. Betriebsdruck 3,0 bar
- Zweites Ausdehnungsgefäß: Reflex 12 L, Vordruck 4,0 bar
- Schmutzabscheider: Spirotech
- BUDERUS Logawater VES PK2000NFK Kopf, LF, P2000, Halterung, Isolierung, NF, NFK.2 7739615419
- Soll-Spreizung Heizkreis: 8,0 K, laut Installateur-Menü eingestellt
- Heizlast: Raumweiser Heizlastbericht mit 8,6 kW Norm-Gebäudeheizlast und 8,55 kW für die WP-Auslegung (Bivalenz −7 °C). Buderus-Auslegung laut Unterlagen 8,99 kW (Bivalenz −3,4 °C).
Messwerte
- Spreizung im Heizbetrieb: 0,2 bis 1,0 K (Ablesungen am Display) - Am Wandkasten zeigen Vorlauf und Rücklauf praktisch denselben Wert.
Ein Beispielwert von vielen: 08.11., 08:50Uhr : Außentemperatur 1,4 °C, Vorlauf 43,7 °C, Rücklauf 42,7 °C, Kompressorleistung 94 %, Betriebsdruck 2,2 bar, Betriebsart Auto, Heizkreis im Heizbetrieb
- Anzeige Bedieneinheit Effizienz: gesamt 3,5, Heizung 3,9, Warmwasser 2,6
- Anzeige Bedieneinheit Verbrauch 2026 bis 08.11.: Heizung 560,0 kWh, Warmwasser 249,0 kWh
Raumtemperaturen (Funksensoren, Stundenwerte 03. bis 08.11.)
Die Räume überperformen meistens 2-3 °C, laut System habe ich eine Raumsolltemperatur von 20 °C und eine Nachtabsenkung von 18 °C
- Nachts (00 bis 06 Uhr) 20,8 bis 21,1 °C
- Flur maximal 23,2 °C
- Thermostat Schlafzimmer auf 2,5 gestellt - zwei Kinderzimmer auf 3 - der Rest ist noch ohne Thermostat versehen und läuft nach Ventileinstellungen
Ich weiß nicht ob hier ungenügend gearbeitet wurde, aber für mich sieht das nicht effizient aus. Ich bin mit den Firmen in Austausch, aber ein Termin zur Mängelbeseitigung steht immer noch aus.
Ich frage mich, welche Ursachen sind bei dieser Konstellation (hohe Verdichterleistung, sehr kleine Spreizung) naheliegend? Hydraulischer Kurzschluss über Bypass oder Puffer, zu geringer Volumenstrom, Fühlerfehler?
Ist eine Spreizung von 0,2 bis 1 K bei diesen Leistungen plausibel?
Fehlt euch noch was? Dann bitte benennen, ich aktualisiere den Beitrag.
Danke für eure Hilfe und Hinweise.