Guten Tag,
ich plane für unseren Garten der sich gerade im Aufbau befindet eine Beregnungsanlage für den Rasen, den wir jetzt anlegen wollen.
Zu den Randbedingen:
In unserem Haus ist eine Kolbenpumpe der Firma Osna installiert mit einem Windkessel der 300l fasst.
Kolbenpumpe Osna Lg200
Fördermenge 2,5m³/h
Windkessel 300l bis 6bar
Statischer Druck an der Entnahmestelle ca. 4,5bar
Füllzeit 10l Eimer: 13 Sek. (Hahn offen)( 4bar an der Pumpe Tendenz leicht fallend nach mehreren Minuten)
Füllzeit 10l Eimer: 27 Sek. bei ca. 3-3,5bar 1,4m³/h (Manometer an Entnahmestelle)
Füllzeit 10l Eimer: 22 Sek. bei ca. 2,5bar 1,6m³/h (Manometer an Entnahmestelle)
Diese Pumpe versorgt 2 Häuser mit Trinkwasser aus unserem Brunnen. (Beregnet werden soll nur Nachts wenn weniger Verbraucher laufen.)
An der entnahme stelle habe ich ein 25mm Rohr.
Die Fläche die zu beregnen ist habe ich erst einmal etwas verkleinert, da auf der linken hälfte die Gartengestalltung und die Grundstücksgrenze noch nicht genau steht (Bauernhof/ Außenberzik mit Wiese drum rum). Auf der Zeichnung habe ich nun die Regner Positionen eingezeichnet wie ich mir das so vorstelle. Der rest kommt dann evtl. dazu wenn der rest gut läuft ;-)
Geht das so oder ist da schon ein grober Fehler drin? Die meisten Radien liegen bei ca. 8,2m an der Stelle wo ich den Pfeil gesetzt habe bin ich etwas unsicher ob der eine Regner da ok ist oder ob da lieber ein kleiner Streifen regner hin sollte?
Als Regner habe ich in der Auswahl:
Rainbird 3500 Getriebregner siehe Excel sheet.
Hunter MP Rotator
Hunter PG ADJ
Als Leitung würde ich 25mm PE Rohr nutzen. regner anschluss über Swingjoints oder Flexschläuche.
Welche würdet ihr wählen? zu den Mp rotatoren sehe ich keinen wirklichen Vorteil in Sachen Druchfluss reduzierung, oder?
Ich komme mit den Düsen auch nicht auf einen Radius von 6,5m bei ca 2 bar oder?
Was haltet Ihr von meiner Auslegung der Kreise?
Ist die Beregnung mit den Rainbird 3500 vom Niederschlag her so gleichmässig wie ich das aufgeteilt habe?
Was würdet Ihr anders machen?
Ich bedanke mich.
Andy
ich plane für unseren Garten der sich gerade im Aufbau befindet eine Beregnungsanlage für den Rasen, den wir jetzt anlegen wollen.
Zu den Randbedingen:
In unserem Haus ist eine Kolbenpumpe der Firma Osna installiert mit einem Windkessel der 300l fasst.
Kolbenpumpe Osna Lg200
Fördermenge 2,5m³/h
Windkessel 300l bis 6bar
Statischer Druck an der Entnahmestelle ca. 4,5bar
Füllzeit 10l Eimer: 13 Sek. (Hahn offen)( 4bar an der Pumpe Tendenz leicht fallend nach mehreren Minuten)
Füllzeit 10l Eimer: 27 Sek. bei ca. 3-3,5bar 1,4m³/h (Manometer an Entnahmestelle)
Füllzeit 10l Eimer: 22 Sek. bei ca. 2,5bar 1,6m³/h (Manometer an Entnahmestelle)
Diese Pumpe versorgt 2 Häuser mit Trinkwasser aus unserem Brunnen. (Beregnet werden soll nur Nachts wenn weniger Verbraucher laufen.)
An der entnahme stelle habe ich ein 25mm Rohr.
Die Fläche die zu beregnen ist habe ich erst einmal etwas verkleinert, da auf der linken hälfte die Gartengestalltung und die Grundstücksgrenze noch nicht genau steht (Bauernhof/ Außenberzik mit Wiese drum rum). Auf der Zeichnung habe ich nun die Regner Positionen eingezeichnet wie ich mir das so vorstelle. Der rest kommt dann evtl. dazu wenn der rest gut läuft ;-)
Geht das so oder ist da schon ein grober Fehler drin? Die meisten Radien liegen bei ca. 8,2m an der Stelle wo ich den Pfeil gesetzt habe bin ich etwas unsicher ob der eine Regner da ok ist oder ob da lieber ein kleiner Streifen regner hin sollte?
Als Regner habe ich in der Auswahl:
Rainbird 3500 Getriebregner siehe Excel sheet.
Hunter MP Rotator
Hunter PG ADJ
Als Leitung würde ich 25mm PE Rohr nutzen. regner anschluss über Swingjoints oder Flexschläuche.
Welche würdet ihr wählen? zu den Mp rotatoren sehe ich keinen wirklichen Vorteil in Sachen Druchfluss reduzierung, oder?
Ich komme mit den Düsen auch nicht auf einen Radius von 6,5m bei ca 2 bar oder?
Was haltet Ihr von meiner Auslegung der Kreise?
Ist die Beregnung mit den Rainbird 3500 vom Niederschlag her so gleichmässig wie ich das aufgeteilt habe?
Was würdet Ihr anders machen?
Ich bedanke mich.
Andy