Luft in der Zentralheizung

Hallo Markus,

Das Problem ist ein bekanntes, folgende Lösungsansätze gibt es:
(vorab - Du weisst das Wasser sich nicht komprimieren lässt?) und ja, wenn Punkt 1 oder 2 nicht zutrifft dann ist das Syptom normal. Aber der Monteur sollte in der Lage sein die folgenden Lösungen zu erklären.

1. Sicherheitsventil (mit freien Auslauf!) funktionsfähig und richtig eingestellt (z.B. 4-6 Bar (auf das 1-2 Schapsgläser voll Wasser bei jeden Brauchwassererwärmung fällt kaum ins Gewicht?

2. Ein Trinkwasser Membranausdehnungsgefäß zur Druckausgleich kann auch installiert werden (muß funktionsfähig bleiben und regelmäßig gewartet werden).

Gegenfrage: hast Du ein Manometer in der Trinkwasseranlage (i.d.R. im Filter integriert oder vor/nachgeschaltet)? Was sagt das Ding während der Brauchwasserbereitung?

Gruß,
Mark

PS ich wurde die Brauchwasserhysterese erhöhen, kommt drauf an wie groß Dein Brauchwasserspeicher ist.
 