Hallo zusammen,
ich besitze eine Kesseltherme Typ Junkers ZSR5-11-5 KE, in Kombination einer witterungsgeführten Regelung TA 211E, als Fernbedienung TFP 3.
Zum Problem:
seit ca. 3 Wochen schaltet die Pumpe im Absenkbetrieb nicht mehr ab, trotz einer Aussentemperatur über 3°C.
das Pumpenrelais funktioniert, die Leitungen der Fernbedienung haben keinen erhöhten Widerstand und der Widerstand des Aussenfühler (mit Anschlussleitung) hat im Schnitt 800-850 Ohm (entspricht ca. 5-6°C). Selbst der Junkers- Kundendienst kann am Telefon schon nicht mehr helfen.
Übrigens die Regeleinheit habe ich schon getauscht, aber die Problematik bleibt:
Im Absenkbetrieb geht der Brenner aus und die Pumpe läuft die ganze Nacht weiter.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?