MaxMadMax
Neuling
- Registriert
- 14. Mai 2021
- Beiträge
- 5
Hallo zusammen,
ich habe bei euch schon viel gelesen, seit ich eine Garten- und insb. Rasenbewässerung installieren möchte.
Da sich nun die ??? häufen, versuche ich es mal mit einem ersten Beitrag bzw. eher einem Hilfegesuch ok
Ich plane primär eine Rasenbewässerung für eine fast quadratische Fläche 11*12m inkl. ein paar Ecken (siehe Bild).
Über Recherche, Gegrübel und schlussendlich das DVS Tool komme ich auf 12 Hunter MP Regner (4x MP2000H, 4x MP300H) und dachte mir: Fein
Dann hab ich den Eimertest ohne Manometer und Druckregulierung gemacht. 10l @ 16s = 2,2 m³/h
DVS Tool spuckt einen Bedarf von 1,65m³/h aus. Alles gut dachte ich mir.
Dann die Ernüchterung.... Test sollte bei 3,5bar statt finden. Mein Wasserdruck war in Summe nur bei 3,7bar, so dass quasi nichts bei 3,5bar raus kam.
Im Keller etwas auf 4bar aufgedreht. Nun bekomme ich stationär knapp 4bar am Hahn und den 10l Eimer bei viel Gespritze in ca. 70s voll. Damit hätte ich nur noch 0,5m³/h.
Das Reicht ja gerade mal für einen MP3000Hmit 200°. Kann das sein? Was mache ich falsch?
Bei anderen funktioniert die Bewässerung doch auch über den Hahn, oder? Wie viel Druck bräuchte man im Haus für ordentliche Werte bei 3,5bar? Ist das normal? Mein Haus ist mit 10 Jahren eigentlich noch recht frisch.
Auf anderen Seiten liest man von einem Bedarf von 3,5-4 bar statisch am Wasserhahn oder Eimertest <=20s (ohne Druckregulierung), um eine vernünftige Rasenbewässerung hinzubekommen.
Kann ich mir meine Situation noch irgendwie schön rechnen? Wie viel Kreise brauchts?
Ich kriege die Fäden daher gerade nicht zusammen und bin daher über jede Hilfe dankbar.
Merci
ich habe bei euch schon viel gelesen, seit ich eine Garten- und insb. Rasenbewässerung installieren möchte.
Da sich nun die ??? häufen, versuche ich es mal mit einem ersten Beitrag bzw. eher einem Hilfegesuch ok
Ich plane primär eine Rasenbewässerung für eine fast quadratische Fläche 11*12m inkl. ein paar Ecken (siehe Bild).
Über Recherche, Gegrübel und schlussendlich das DVS Tool komme ich auf 12 Hunter MP Regner (4x MP2000H, 4x MP300H) und dachte mir: Fein
Dann hab ich den Eimertest ohne Manometer und Druckregulierung gemacht. 10l @ 16s = 2,2 m³/h
DVS Tool spuckt einen Bedarf von 1,65m³/h aus. Alles gut dachte ich mir.
Dann die Ernüchterung.... Test sollte bei 3,5bar statt finden. Mein Wasserdruck war in Summe nur bei 3,7bar, so dass quasi nichts bei 3,5bar raus kam.
Im Keller etwas auf 4bar aufgedreht. Nun bekomme ich stationär knapp 4bar am Hahn und den 10l Eimer bei viel Gespritze in ca. 70s voll. Damit hätte ich nur noch 0,5m³/h.
Das Reicht ja gerade mal für einen MP3000Hmit 200°. Kann das sein? Was mache ich falsch?
Bei anderen funktioniert die Bewässerung doch auch über den Hahn, oder? Wie viel Druck bräuchte man im Haus für ordentliche Werte bei 3,5bar? Ist das normal? Mein Haus ist mit 10 Jahren eigentlich noch recht frisch.
Auf anderen Seiten liest man von einem Bedarf von 3,5-4 bar statisch am Wasserhahn oder Eimertest <=20s (ohne Druckregulierung), um eine vernünftige Rasenbewässerung hinzubekommen.
Kann ich mir meine Situation noch irgendwie schön rechnen? Wie viel Kreise brauchts?
Ich kriege die Fäden daher gerade nicht zusammen und bin daher über jede Hilfe dankbar.
Merci