da muss ich Pit Recht geben
es bedarf aber noch einige Komponenten zu berücksichtigen
wird die Verlängerung fest verlegt oder ist sie Ortsveränderlich(Gummikabel)
Anschluss der Maschine 16A/32A oder 63A
Kabelquerschnitt 16A 2,5mm² 32A 2,5-4mm² 63A 4-6mm²
nur kurz dazu, da kannst du dir alles selbst errechnen
Leitungswiderstand bei 16A 5x2,5mm² pro Draht
R=0,0178x50m:2,5mm²-->0,356 Ohm
Spannungsabfall pro Draht
U-0,356 Ohm x16A --> 5,7V bei Drehstrom wird das noch mit 1,73 multipliziert:
U demnach 9,85V damit circa 2,5 % Spannungsabfall
also aus Erfahrung und gelerntem sind 50 m Verlängerung kein Problem
eine maximal begrenzte Verlängerung gibt es meiner Kenntnis und Erfahrung nicht man muss nur die Amperezahl und den Querschnitt beachten und ab und zu einen Transformator dazwischen setzen(siehe Überlandleitungen oder Ortsnetze)
ich hoffe ich konnte dir damit ein wenig helfen
v.g.Bernd