    Problem mit Pumpe / Brunnen

    Du kannst ja mal das Hauptabsperrventil nach der Pumpe schließen. Verliert sie dann auch den Druck, liegt es immer noch am RV, bleibt der Druck, ist das Leck irgendwo auf der Verbraucherseite.
  2. P

    Gartenbewässerung - Systemtrenner mit Regentonne

    Von welchem Aufwand sprichst Du? Meine Empfehlung war, die Leitung einfach nur, wie ursprünglich geplant, durch den Deckel zu führen ohne zusätzlichem Überlauf. Der Rest waren einfach Zusatzinfos zum Thema. Nachrüsten, sollte das jemand verlangen, kann man das immer noch. Das Teil oben drauf...
  3. P

    Gartenbewässerung - Systemtrenner mit Regentonne

    Ein Beamter würde jetzt sagen, es besteht die Möglichkeit, dass jemand einen Zementsack oben drauf legt, warum auch immer. Dann würde das mit dem losen Deckel nicht mehr reichen. Aber mach das ruhig wie geplant durch den Deckel. Ändern kann man das immer noch. Deine Tonne ist eine...
  4. P

    Gartenbewässerung - Systemtrenner mit Regentonne

    Ist das ein geschlossener Tank, wäre das eine Möglichkeit. Dass der Abzweig nach oben zeigt soll nur verhindern, dass es da raus spritzt. Erlaubt ist auch ein rechteckiges Loch in der Seite des Tanks durch das das Wasser überlaufen kann. Dann kann die TW-Leitung auch durch den Deckel gehen mit...
  5. P

    Gartenbewässerung - Systemtrenner mit Regentonne

    Hallo Greife, willst Du es regelkonform machen, dann darf die TW-Leitung nicht durch den Deckel gehen. Die geforderte "Luftbrücke" muss außerhalb der Tonne installiert werden. Wenn Du nur einen Minimalwasserstand erhalten willst, Du nicht mehr Wasser entnimmst als zuläuft und Du kein...
  6. P

    MP-Rotatoren kommen nicht mehr hoch

    Dann bin ich raus. Weiterhin viel Glück bei der Suche.
  7. P

    MP-Rotatoren kommen nicht mehr hoch

    Weiß ich. Ich meine auch was anderes. Du hast im ersten Beitrag geschrieben, dass die Pumpe gelaufen ist, die Regner nicht hoch kommen, die Pumpe sich abgeschaltet hat bei 6bar. Wichtig ist, dass die Pumpe, nachdem sie 6bar erreicht hat, sich abgeschaltet hat, obwohl Du nichts gemacht hast...
  8. P

    MP-Rotatoren kommen nicht mehr hoch

    Nicht nur eine allgemeine Information sondern eine, die Rückschlüsse auf den Zustand des Systems zulässt. Wurde die Pumpe abgeschaltet weil die Abschaltfließgeschwindigkeit unterschritten wurde, würde sie, ist die Verbindung zu den Regnern noch offen, sofort wieder starten und takten. So wie...
  9. P

    MP-Rotatoren kommen nicht mehr hoch

    Hallo, ich klinke mich hier mal ganz vorsichtig ein. Von der Technik der Bewässerung habe ich keine Ahnung, aber etwas von der Pumpensteuerung. Du schreibst ganz oben, der Kreis funktioniert, wird abgeschaltet und nach dem wieder Einschalten funktioniert er wieder nicht. Die Pumpe schaltet bei...
  10. P

    Problem mit Pumpe / Brunnen

    Wenn die Luft ziehen, wirst Du das nicht fühlen. Nur, wenn Du von allen Situationen Bilder zeigst, kann man versuchen, Dir zu helfen. zu dem Thema hattest Du ja bereits Erklärungen im anderen Forum bekommen.
  11. P

    Problem mit Pumpe / Brunnen

    So wird das nichts. Testen kannst Du das nur mut Wasser, Du schreibst die Pumpe ist eine Gardena 5000/5E. Das wäre eine Automaticpumpe, die muss nach ca 10sek ohne Wasser auf Störung gehen. Da passt was nicht zusammen.
  12. P

    Problem mit Pumpe / Brunnen

    Hast Du einfach nur die Pumpe laufen lassen, dann muss die auf Störung gehen. Oder hast Du aus einem Eimer mit einem Schlauch versucht Wasser zu saugen?
  13. P

    Problem mit Pumpe / Brunnen

    Da gehört ein RV hin. Das ist Standard. Das ist aber auch kein Brunnen, sondern mE die Saugleitung zum Brunnen. Dass sich der kurze Saugschlauch zusammengezogen hat liegt entweder an einer schlechte Qualität oder der Zufluss ist tatsächlich verstopft. Dann sehe ich schwarz. Du kannst...
  14. P

    Problem mit Pumpe / Brunnen

    Man kann so ein Ventil auch oben an die Saugleitung montieren. Dann hat man eine "hängende Wassersäule" genauso, wie die Limo in einem Strohhalm bleibt, wenn man oben den Daumen drauf hält. Ist dort nur ein Eisenrohr in der Erde an dem oben ein Saugschlauch angeschlossen wird, verhindert ein RV...
  15. P

    Mehrere Magnetventile parallel steuern

    Hallo Fridolin, werden mehr als ca 1 l/mjn abgenommen, muss die Pumpe immer durchlaufen. Macht sie das nicht, ist was mit der Controlmatic nicht in Ordnung . Die Steuerung schaltet die Pumpe ab, wenn die Fließgeschwindigkeit nach dem Schließen eines Verbrauchers die "Abschaltgeschindigkeit"...
  16. P

    Wie Zisterne nutzen bei Neubau

    Hallo Faxe59, was ist los mit Dir? Davon spricht hier doch niemand. Was GartenEmil machen will, hat er noch nirgends im Detail geschrieben. Nur von ein paar Außenwasserhähnen. Und wenn ich von Rasenberegner schreibe, muss das kein unterirdischer sein sondern damit ist natürlich ein...
  17. P

    Wie Zisterne nutzen bei Neubau

    Gibt es Aber die kosten. Sowas lässt sich auch selbst bauen mit einem normalen WC-Überputzspülkasten. Genauso wie mit der Tauchpumpe. Beide Pumpen bringen das Wasser in den Technikraum. Von da wird es dorthin verteilt, wo man es haben möchte. Nein, durch die Decke in den Keller und dann in...
  18. P

    Wie Zisterne nutzen bei Neubau

    Wie meinst Du das? Der Deckel ist idR gleich OK Erdreich. Wenn es durch den Freien Auslauf in eine Leitung gelangt, die mit Gefälle zur Zisterne verlegt ist, macht es das auch. So ist das auch gedacht.
  19. P

    Wie Zisterne nutzen bei Neubau

    Steht in der DIN 1989-100 Da heißt es , dass der Freie Auslauf nicht in der Zisterne und nicht im Einstiegsschacht installiert sein darf, weil es dort nicht überflutungssicher ist.
  20. P

    Wie Zisterne nutzen bei Neubau

    Weil, hält man sich an die Vorschriften, der Übergang vom Trinkwasser zur Leitung in die Zisterne, sprich der "freie Auslauf", im Haus ist und das Wasser von dort druckfrei in die Zisterne fließen muss. Nicht Denkfehler sondern ein leider ein immer wieder gemachter typischer Planungsfehler. Du...