Was ist bei der Lampe mit Leuchtstoffröhre defekt?

pflanzenralle

Mitglied
Registriert
16. Feb. 2021
Beiträge
264
Hallo zusammen,

Bei uns im Keller hängen diverse Leuchtstoffröhren und hin und wieder geht bei der einen oder anderen der Starter kaputt oder die Röhre (dies jedoch deutlich seltener).

Nun hab bei ich eine Lampe, welche eindeutige Zeichen eines defekten Starters zeigte, jedoch ist dies nicht das Problem! Als ich den Starter getauscht habe, wunderte ich mich schon über den Zustand des Alten, die Kunststoffabdeckung gibt runter und das Elektrische blieb stecken, also sind die Schweißpunkte aufgegangen, egal.
Also neuer Starter rein und Licht an, Folge: der Starter knisterte und es brutzelt aber die Röhre zündet nicht.

Kann es sein, dass hier die Vorschaltelektrik defekt ist? Kann man da was reparieren, oder abschrauben zum Baustoffhof bringen und ne neue Lampe montieren?

Danke für eure Antworten
 
  • Also neuer Starter rein und Licht an, Folge: der Starter knisterte und es brutzelt aber die Röhre zündet nicht.

    Kann es sein, dass hier die Vorschaltelektrik defekt ist? Kann man da was reparieren, oder abschrauben zum Baustoffhof bringen und ne neue Lampe montieren?

    Auch mal mit einem weiteren Starter getestet?

    Warum rüstest nicht direkt auf LED-Röhren um?
     
    Bei uns im Keller hängen diverse Leuchtstoffröhren und hin und wieder geht bei der einen oder anderen der Starter kaputt oder die Röhre (dies jedoch deutlich seltener).
    Also neuer Starter rein und Licht an, Folge: der Starter knisterte und es brutzelt aber die Röhre zündet nicht.
    Kann es sein, dass hier die Vorschaltelektrik defekt ist?
    Hallo @pflanzenralle
    wenn es im Keller öfter auch feuchte Luft gibt, dann können bei älteren Leuchten schon mal die Kontakte der Starterfassung oxidiert sein. Das bewirkt dann einen "Wackelkontakt" und daraus resultieren Spannungsspitzen, die zum vorzeitigen Ableben eines Starters führen können.
    - Mal die Kontakte überprüfen bzw. reinigen -
    Unbedingt Sicherung raus, da manchmal fehlerhaft der Null-Leiter über den Schalter geführt ist und bei ausgeschaltetem 1-poligen Schalter trotzdem 220V an den Kontakten anliegen können.
    Eigentlich soll man beim Leuchtstoffröhren-Wechsel auch immer den Starter ersetzen.

    Es ist auch möglich, dass der Kondensator defekt ist. Zur Überprüfung kannst Du den überbrücken... funktioniert die Leuchte dann besser... war er am Problem beteiligt.

    Sollte die Leuchte eine elektronische Vorschaltung haben, so kann auch diese fehlerhaft werden.
    Doch die induktiv wirkenden, aus Draht gewickelten Spulen (Vorschaltgeräte), geben eingentlich nie auf, selbst wenn sie stark angerostet sind...
     
    Zuletzt bearbeitet:
  • Die besagte Lampe hängt in der Garage und dort ist es eigentlich nie feucht. Kann trotzdem mal nach den Kontakten schauen.

    Auf LED rüste ich noch nicht um, da noch jede Menge Leuchtstoffröhren da sind und der wirtschaftliche Vorteil bei LED zu den Röhren nicht so groß ist.

    Danke für die Ratschläge und ich schau mal, jedoch mit gezogener Sicherung. Haus ist von 2013 und bis jetzt sind bei den meisten Lampen die Erdungen verdrahtet gewesen
     