Hallo und guten Tag,

gestern wollte ich manuell an der XCore Steuerung einen Kreis beregnen lassen zwischen den einprogrammierten Zeiten udn merkt dann plötzlich das die Regner nicht hochkommen....dann unten im Keller geschaut wg. Druck-> Filter gereinigt. Wieder hoch nochmla probiert wieder nix :-(

Dann an die Ventilbox und geschaut.....Probiert das Hunter Magnetventil von Hand zu öffnen und siehe da....geht auch nicht....

Schlussfolgerung: Wenn das Ventil sich auch nicht voj Hand öffnen lässt ist nichts bzgl. Elektronik..richtig? Kann da ev. die Membrane defekt sein vom Ventil?

Gruss
Markus
 
  • Habs hinbekommen..Ventil aufgeschraubt und die Bohrung an der Membran gereinigt... zusammengebaut und gut.
     
    Der Interesse halber:

    Ne Idee was für ein Dreck das war und wo der herkam? Unzureichender Filter? Dreckiges Stadtwasser? Dreck in der Leitung von der Installation?

    Wie lange lief das System gut, bis es passierte?
     
  • HI, gute Frage.....das System lief jetzt 7 Jahre...ich habe Filter vor eingebaut in der Ventilbox...keine Ahnung....mit der Zeit kommen halt doch micropartikel mit durch die sich mit der Zeit dann festsetzen.
    Jetzt gehts...