ich installiere gerade meine Gartenbewässerung, folgende Konfiguration habe ich: drei Bewässerungskreise und zwei Dauerleitungen (Zapfstellen über Wasserhahn und Bodensteckdosen).

Jetzt möchte ich Hunter PGV 101 Magnetventile integrieren, dass ich die Bewässerungskreise ansteuern und bei Bedarf die Dauerleitungen schließen kann. Dafür muss die Funktion der zwei Magnetventile der Dauerleitungen umgekehrt werden.

Gibt es eine Möglichkeit, dass man die Magnetventile auf Dauer-offen stellt und dann nur schließt, wenn bspw. die Ventile der Bewässerungskreise offen sind?

Viele Grüße
Dadsche
 
  • Servus Dadsche
    Meines Wissens geht das über die Steuerung nicht.
    Du kannst nur die Ventile für die Dauerdruckleitung am Ventil selbst öffnen und offen lassen.
    Bedeutet aber jedes mal vor Ort gehen.
    Mir erschließt sich aber dein Ansinnen nicht ganz.
    Lass die Ventile weg und schließ an den Verteiler direkt deine Dauerdruckleitungen an.
    Im Normalfall läuft die Bewässerung zeitlich am Morgen. Da wirst du an deinen Zapfstellen kaum Wasser entnehmen.
    LG Herbert
     
    Wie Herbert kann ich auch nicht nachvollziehen was das genau soll.
    Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die einfachste wäre:

    Parallel zu jeder Magnetspule der drei Bewässerungsventile kommt die Spule eines 24V AC Relais (mit Öffner oder Schließerkontakt, einfach nach Relais AC 24V googeln).
    Diese drei Öffnerkontakte verbindet man in Reihe und die kommen in die COM-Leitung zu den zwei Magnetspulen der Dauerleitung (die jeweilige zweite Leitung zu diesen Ventilen sind an 24V AC.

    Funktion:
    Wenn alle drei Bewässerungsventile spannungsfrei (Ventil geschlossen) sind ==> Relais auch spannungsfrei und damit die Relaiskontakte geschlossen ==> die Spulen der Dauerventile bekommen 24V (Ventil geöffnet).
    Sobald ein oder mehrere Bewässerungsventile geöffnet wird/werden ==> öffnen sich ein oder mehrere Relaiskontakte ==> die Spulen der Dauerventile bekommen keine Spannung (Ventil geschlossen).

    Je nachdem was du da machen willst abändern.
    Es könnten z.B. auch Schalter für manuelle Steuerung eingebaut werden.
     
  • Hallo,

    mein Gedanke war, dass es immer möglich sein sollte von den Dauerleitungen Wasser zu ziehen und nur, wenn die Bewässerung läuft diese zu sperren. Ein möglicher Druckverlust sollte dadurch verhindert werden.

    Durch Frau und Kinder (die gerne entweder die Spritzen nicht zu machen oder sie öffnen, wenn sie einfach nur rum liegen) habe ich mich nun doch entschlossen alles mit den Pumpen und App zu steuern und die Pumpen immer nur öffnen zu lassen, wenn Wasser benötigt wird.
     