Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
nach trockenlauf können je nach modell dichtungen und/oder lager im eimer sein.
hat sie beim testen noch gefördert oder hast gleich wieder abgedreht als es bebrummt hat?
lass die pumpe auf jeden fall von einem fachmann durchchecken
bei beschädigten dichtungen kann wasser in den antriebsmotor kommen
und einen kurzschluß oder erdschluß verursachen
Hallo, mit dem HWW hat sich erledigt.
Die Plasteräder haben sich verabschiedet.
Lag leider am geringen Wasserstand.
Nun eine neue Frage,
da in dem gegrabenen 1m³ großen Loch eine Schmutzwasserpumpe hängt welche Wasser in 3 grüne Fässer pumpt und aus den Fässern holt sich das HWW das Wasser. Da es nach vielem Gießen zu Wassermangel weil das Wasser nicht schnell genug nachläuft meine Frage ob es eine Schaltung gibt zwischen Schmutzwasserpumpe und HWW? Das das HWW nicht schaltet wenn kein Wasser in den Fässern ist.
HWW sitzt woanders und holt Wasser vom Faß. Dann eine Schwimmerschalter ins Faß montieren und HWW über diese laufen lassen, HWW kann dann bei zuwenig Wasser im Faß nicht anlaufen.
Ich kann keine empfehlen da es eine große Bandbreite gibt und es sind einige Faktoren zu berücksichtigen (Anschluß, Schaltgeschwindigkeit usw.). Mit Sicherheit kann eine Sanitärfirma eine konkrete Empfehlung geben.